En terme de chauffe du triac , c est pareil , la puissance dissipée n'a rien à voir avec la vitesse de commutation. Donc aucun gain sur ce point.
La différence est qu en découpe de sinus la vie du triac ( qui est quand meme prevu pour ca) est un peu raccourci dans le sens ou le 220 volts est coupé n'important quand dans la sinusoide, alors qu 'en train ou mulitsinus la sinuisoide est couper pile poil à son passage à zero.
La découpe de sinus en terme de regulation est beaucoup plus fine et tu pourras etre très proche du zero watt injecté
mais le très gros inconvenient de la découpe de sinus est qu elle va generer beaucoup d'harmoniques sur le réseau , à la limite on pourrait s en moquer mais selon moi le gros problème est que dans ce mode cela fait enormmement vibrer mecaniquement les résistances du fait de la coupure en charge, donc en plus du bruit accoutstique je me dis que cela doit nuire à la durée de vie de ces resistances
sinon quitte à faire du multi-sinus ou train de sinus , autant rester avec un SSR c est beaucoup plus simple en terme de cablage
Avec ces modes de régulations même si tu as du surplus solaire tu arrives à injecter quelques watt solaire sur le reseau Enedis et quelques watts seront consommés depuis enedis pour chauffer l'eau mais de façon anecdotique.
De mon experience avec un surplus de production de 2 kwh , j'en ai reinjecté 1.94 dans le CE donc 60 wh donné à Enedis. Je n ai pas les moyens avec pinces actuelles de connaitre les watt Enedis qui ont été prelevées pour aler dans le CE car je n ai pas que le CE qui tourne ...
La différence est qu en découpe de sinus la vie du triac ( qui est quand meme prevu pour ca) est un peu raccourci dans le sens ou le 220 volts est coupé n'important quand dans la sinusoide, alors qu 'en train ou mulitsinus la sinuisoide est couper pile poil à son passage à zero.
La découpe de sinus en terme de regulation est beaucoup plus fine et tu pourras etre très proche du zero watt injecté
mais le très gros inconvenient de la découpe de sinus est qu elle va generer beaucoup d'harmoniques sur le réseau , à la limite on pourrait s en moquer mais selon moi le gros problème est que dans ce mode cela fait enormmement vibrer mecaniquement les résistances du fait de la coupure en charge, donc en plus du bruit accoutstique je me dis que cela doit nuire à la durée de vie de ces resistances
sinon quitte à faire du multi-sinus ou train de sinus , autant rester avec un SSR c est beaucoup plus simple en terme de cablage
Avec ces modes de régulations même si tu as du surplus solaire tu arrives à injecter quelques watt solaire sur le reseau Enedis et quelques watts seront consommés depuis enedis pour chauffer l'eau mais de façon anecdotique.
De mon experience avec un surplus de production de 2 kwh , j'en ai reinjecté 1.94 dans le CE donc 60 wh donné à Enedis. Je n ai pas les moyens avec pinces actuelles de connaitre les watt Enedis qui ont été prelevées pour aler dans le CE car je n ai pas que le CE qui tourne ...