19-06-2024, 05:24 PM
(19-06-2024, 04:37 PM)Alain_C38 a écrit :(19-06-2024, 02:49 PM)PhDV61 a écrit : Sur le serveur de données on peut connaitre facilement la raison du reboot en déclarant une variable
esp_err_t ESP32_ERROR;
et en ajoutant deux lignes de codes dans le setup par exemple :
ESP32_ERROR = esp_task_wdt_init(&wdt_config);
StockMessage( esp_err_to_name(ESP32_ERROR) );
La raison du reboot apparaitra dans la page "données brutes".
Pour les autres ESP32, il faudra ajouter une ligne dans la page html Main.
Je n'ai pas eu le temps de regarder.
Et on pourra l'afficher après le reboot ?
Si oui, il faut être là au moment du reboot car on ne peut visualiser "que" les 13 dernières lignes
Ou alors une zone, hors du listing avec cause du dernier reboot.
oui cette erreur est "persistante" (jusqu'à la suivante), c'est d'ailleurs tout son intérêt.
Dans votre cas, pour ne pas avoir à attendre le reboot devant l'écran, mettez en commentaire les autres StockMessage. S'il ne reste plus que celui-là, vous ne pourrez pas le râter (mais vous ne verrez que la raison du dernier reboot ) car il ne sera pas écrasé par les autres.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.