Oui la découpe de sinus génère encore plus de parasites.
Changer la réactivité ne changera rien.
Tester les autres mode train de sinus ou multisinus ca peut ameliorer
Mettre un filtre oui, mais un filtre anti harmonique sur de la puissance ce n’est pas vraiment à la portée d’un particulier, il faut rajouter une grosse self qui va forcement consommer un peu de courant, ou isoler le CE avec un transfo isolement 3kW ce n’est pas simple non plus. Inutile de penser filtre RC sur la mesure qui n aura aucun effet sur les parasites.
Câble blindé : je n y crois pas, ce ne sont pas des parasites electromagnetiques
La longueur entre routeur et CE n a aucune importance c est plutot la distance entre routeur et depart tableau électrique. Contrairement à ce que l on pourrait penser il faut que le routeur soit au plus pres du tableau pour que les autres consommateurs soient eux les plus éloignés…mais bon la encore difficile de revoir tout son tableau électrique.
Huuummm qu est ce qu il te reste…. Verifier tes circuits de terre, car normalement en train de sinus ou multisinus ca ne devrait pas générer de scintillement sur les lampes aussi visibles.
J imagine que tu as 100% de tes lampes en ampoules led. Pour tester provisoirement remplace une de celle ci par une bonne vieille ampoule a incandescence. si le scintillement cesse sur les autres ampoules du meme circuit cela confirmera un problème de terre
Changer la réactivité ne changera rien.
Tester les autres mode train de sinus ou multisinus ca peut ameliorer
Mettre un filtre oui, mais un filtre anti harmonique sur de la puissance ce n’est pas vraiment à la portée d’un particulier, il faut rajouter une grosse self qui va forcement consommer un peu de courant, ou isoler le CE avec un transfo isolement 3kW ce n’est pas simple non plus. Inutile de penser filtre RC sur la mesure qui n aura aucun effet sur les parasites.
Câble blindé : je n y crois pas, ce ne sont pas des parasites electromagnetiques
La longueur entre routeur et CE n a aucune importance c est plutot la distance entre routeur et depart tableau électrique. Contrairement à ce que l on pourrait penser il faut que le routeur soit au plus pres du tableau pour que les autres consommateurs soient eux les plus éloignés…mais bon la encore difficile de revoir tout son tableau électrique.
Huuummm qu est ce qu il te reste…. Verifier tes circuits de terre, car normalement en train de sinus ou multisinus ca ne devrait pas générer de scintillement sur les lampes aussi visibles.
J imagine que tu as 100% de tes lampes en ampoules led. Pour tester provisoirement remplace une de celle ci par une bonne vieille ampoule a incandescence. si le scintillement cesse sur les autres ampoules du meme circuit cela confirmera un problème de terre