RMS v9.00 - "Puissance apparente" disparue
#4
(03-06-2024, 06:35 AM)F1ATB a écrit : OK, j'ai trouvé. En analysant votre page des données brutes du Linky, j'ai vu que vous devez avoir un CACSI. La valeur SINSTI (puissance apparente injectée) n'est pas envoyée par le Linky. C'est sa présence qui validait l'affichage de la puissance apparente. J'ai modifié le code en validant avec la présence de SINSTS (valeur soutirée). Une version V9.01 est en ligne. Téléchargez là et mettez à jour le code. C'est rapide par câble ou WIFI/OTA. Les paramètres sont conservés.

https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/


Cdlt
André

C'est validé, ca marche Smile 
Merci André !