Bonsoir à tous,
Je découvre tardivement ce sujet qui ressemble fort au problème que j'ai eu.
Je suis en version routeur V9.01 et j'avais sur mon ESP du chauffe-eau une sonde de température montée sur le radiateur du triac. Pas de problème de lecture temp avec ce montage (mode du triac: "découpe sinus").
J'ai dernièrement installé une sonde de température dans le doigt de gant de mon C E et je l'ai branché à la place de la sonde du triac. C'est alors que j'ai eu des pertes de mesure de temp presque continuellement.
J'ai pourtant utilisé du câble blindé pour la sonde et j'ai même remplacé le câble d'alimentation du CE par du câble blindé. Impossible de rétablir un fonctionnement correct.
Le seul remède a été d'utiliser le mode "multi sinus" à la place de "découpe sinus"; ce qui indique bien qu'il s'agit d'un problème de parasitage.
Après plusieurs essais infructueux, j'ai réussi à repasser en mode "découpe sinus" en montant en série sur les deux fils de sortie du triac (phase et neutre) deux tores ferrite dans lequel j'ai bobiné 30 spires de fil 1.5 mm2.
La mesure de température est redevenue stable.
Ces tores ferrite étant de récupération, j'en ai commandé des plus adaptés que je dois recevoir d'ici 2-3 jours.
En attendant je fonctionne avec mais j'ai un léger échauffement (40°) de mes tores que je bobinerai ensuite en 2.5 mm2.
Vous pouvez donc vérifier s'il s'agit également chez vous d'un problème de parasite en changeant le mode du triac
Je découvre tardivement ce sujet qui ressemble fort au problème que j'ai eu.
Je suis en version routeur V9.01 et j'avais sur mon ESP du chauffe-eau une sonde de température montée sur le radiateur du triac. Pas de problème de lecture temp avec ce montage (mode du triac: "découpe sinus").
J'ai dernièrement installé une sonde de température dans le doigt de gant de mon C E et je l'ai branché à la place de la sonde du triac. C'est alors que j'ai eu des pertes de mesure de temp presque continuellement.
J'ai pourtant utilisé du câble blindé pour la sonde et j'ai même remplacé le câble d'alimentation du CE par du câble blindé. Impossible de rétablir un fonctionnement correct.
Le seul remède a été d'utiliser le mode "multi sinus" à la place de "découpe sinus"; ce qui indique bien qu'il s'agit d'un problème de parasitage.
Après plusieurs essais infructueux, j'ai réussi à repasser en mode "découpe sinus" en montant en série sur les deux fils de sortie du triac (phase et neutre) deux tores ferrite dans lequel j'ai bobiné 30 spires de fil 1.5 mm2.
La mesure de température est redevenue stable.
Ces tores ferrite étant de récupération, j'en ai commandé des plus adaptés que je dois recevoir d'ici 2-3 jours.
En attendant je fonctionne avec mais j'ai un léger échauffement (40°) de mes tores que je bobinerai ensuite en 2.5 mm2.
Vous pouvez donc vérifier s'il s'agit également chez vous d'un problème de parasite en changeant le mode du triac
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.