20-06-2024, 11:43 PM
Bonjour,
J’ai la même situation, je n'ose pas basculer en mode standard à cause du F02 (gestion ECS, zones de chauffage avec planning et délestage si dépassement puissance souscrite),
Je suis très intéressé si quelqu'un a une solution fiable pour 'convertir' les informations.
Faire la conversion des données du mode standard @9600 vers le mode historique @1200 n'est pas très complexe (sans savoir ce qui est considéré par le gestionnaire, liste de champs à traiter : ADCO, OPTARIF, ISOUSC, HCHC, HCHP, PTEC, IINST, ADPS, PAPP)
Pour les 2 situations, le rythme d'émission par le Linky est de l'ordre d'une trame toutes les 2 secondes
Le problème c'est plus de savoir ce qui est acceptable à l'entrée du F02, le signal téléinfo est basé sur la modulation d'une porteuse à 50kHz,
=> j'ai imaginé (mais jamais testé, car pas de téléinfo en mode standard disponible) d'utiliser la source d'alimentation du linky (entre bornes A et I1) qui est 6Vrms +/-10% en 50kHz et faire la modulation pour 'fabriquer' le signal a 1200bauds
à tester : un MOC rapide devrait permettre de commuter la porteuse 50kHz à partir de la pin TX d'un ESP
Spec. téléinfo : https://www.enedis.fr/media/2035/download
Michel.
J’ai la même situation, je n'ose pas basculer en mode standard à cause du F02 (gestion ECS, zones de chauffage avec planning et délestage si dépassement puissance souscrite),
Je suis très intéressé si quelqu'un a une solution fiable pour 'convertir' les informations.
Faire la conversion des données du mode standard @9600 vers le mode historique @1200 n'est pas très complexe (sans savoir ce qui est considéré par le gestionnaire, liste de champs à traiter : ADCO, OPTARIF, ISOUSC, HCHC, HCHP, PTEC, IINST, ADPS, PAPP)
Pour les 2 situations, le rythme d'émission par le Linky est de l'ordre d'une trame toutes les 2 secondes
Le problème c'est plus de savoir ce qui est acceptable à l'entrée du F02, le signal téléinfo est basé sur la modulation d'une porteuse à 50kHz,
=> j'ai imaginé (mais jamais testé, car pas de téléinfo en mode standard disponible) d'utiliser la source d'alimentation du linky (entre bornes A et I1) qui est 6Vrms +/-10% en 50kHz et faire la modulation pour 'fabriquer' le signal a 1200bauds
à tester : un MOC rapide devrait permettre de commuter la porteuse 50kHz à partir de la pin TX d'un ESP
Spec. téléinfo : https://www.enedis.fr/media/2035/download
Michel.
Merci André ,
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W