Un ssr c est un assemblage de triac donc en terme d échauffement c est strictement identique.
Pourquoi un triac ou un SSR chauffe ?
Car meme à 100% de fermeture il y a une tension residuelle d environ 1.5 volt entre les 2 anodes. Par comparaison un contact mécanique il y a quasiment zero volt entres ses bornes quand il est fermé)
Donc la loi universelle en électricité P=UxI s applique
Donc en supposant une charge de 3kw le courant qui traverse SSR ou triac = 13A x 1.5 = 20w sur une toute petite surface ca chauffe beaucoup et effectivement tu « perds » 30 watt quelques minutes par jour ( qui sont pas tout a fait perdu puisque ca chauffe la piece de façon insignifiante.
Avec un relais physique l energie n est pas perdue dans le contact mais dans la bobine….
Donc l ecart en euro a la fin de l année doit être inférieure à 10 centimes d euros…. Donc a toi de voir mais globalement tu mets juste un triac ou un ssr c est bien suffisant pour un routeur.
J ai deja expliqué sur un autre fil de ce forum que ssr ou triac ca chauffe la meme chose. Un ssr ce n est pas un contact sec d un relais électromagnétique meme si fonctionnellement ca ressemble beaucoup.
Pourquoi un triac ou un SSR chauffe ?
Car meme à 100% de fermeture il y a une tension residuelle d environ 1.5 volt entre les 2 anodes. Par comparaison un contact mécanique il y a quasiment zero volt entres ses bornes quand il est fermé)
Donc la loi universelle en électricité P=UxI s applique
Donc en supposant une charge de 3kw le courant qui traverse SSR ou triac = 13A x 1.5 = 20w sur une toute petite surface ca chauffe beaucoup et effectivement tu « perds » 30 watt quelques minutes par jour ( qui sont pas tout a fait perdu puisque ca chauffe la piece de façon insignifiante.
Avec un relais physique l energie n est pas perdue dans le contact mais dans la bobine….
Donc l ecart en euro a la fin de l année doit être inférieure à 10 centimes d euros…. Donc a toi de voir mais globalement tu mets juste un triac ou un ssr c est bien suffisant pour un routeur.
J ai deja expliqué sur un autre fil de ce forum que ssr ou triac ca chauffe la meme chose. Un ssr ce n est pas un contact sec d un relais électromagnétique meme si fonctionnellement ca ressemble beaucoup.