(16-01-2025, 03:47 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Où se trouve exactement la pince du JSY qu'utilise le routeur ?
Le routeur indique une consommation de 322W, si volontairement vous augmenter votre consommation de manière significative (bouilloire, micro onde etc), est ce que la consommation affichée sur la page d'accueil du routeur augmente bien ?
Bonjour,
Ma pince JSY est sur la phase du différentiel général, j'ai essayé également sur le neutre du dif en la retournant et c'est pareil.
Comme écrit plus haut j'ai aussi réalisé le montage du "ProfesSolair" c'est identique et si je retourne la pince je passe bien en négatif,
j'ai eu contact avec le vendeur du JSY qui m'a fait parvenir une deuxième équipement neuf et ca ne change rien.
Je ne vois pas ou ça coince

Pour les 322W , je suis en EJP donc les consommateur sont délestés grace à un relais, mais comme sur la photos haut-dessus j'ai produit plus 3.2kW
j'ai basculé le chauffe-eau en manuel pour autoconsommer

14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 14.25, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Routeur F1 ATB v 14.25, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André