comportement du compteur incompréhensible
#60
bonjour,
sur un autre fil : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-939-page-2.html

André à écrit :

Attention les mesures de puissance peuvent être fausse si la durée de la mesure est inférieure à la seconde et l'échantillonnage pas assez rapide.
En gros quand on fait du routage, pendant 1s on alterne rapidement des périodes de consommation et d'injection pour avoir un bilan nul. Si les mesures se font en moins d'une seconde, on peut avoir n'importe quoi. Le Linky fait des intégrations pendant plus d'une seconde, ainsi la moyenne est bonne. Pour d'autres systèmes qui mesurent en 100ms par exemple les résultats en Watt sont faux.
André

est-ce que cela est transposable au compteur Sagem/Linky ? et expliquerait donc la situation
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: comportement du compteur incompréhensible - par memz - 17-01-2025, 11:46 AM