(Hier, 09:55 AM)Lolo69 a écrit : Donc André si je comprends ton raisonnement un oscilloscope fonctionnant au gHz n affiche pas les bonnes mesures ?
Absolument pas.
Simplement pour faire un calcul de puissance comme le Linky, il faut faire pendant 1s, le maximum de produit UxI.
Avec l'eSP32 en mode UxI on fait cela toutes les 200 micro secondes et on intègre les résultats pendant 1 seconde.
S'il y a 50% d'injection et 50% de consommation, on peut arriver à zero.
Si on fait une mesure que par exemple sur 20ms pour avoir juste une sinusoide complete, on peut tomber sur une consommation ou une injection , et on ne verra pas si on est à l'equilibre.
Cela est surtout valable pour les multi-sinus ou train de sinus.
André