18-01-2025, 10:59 PM
(18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté
ce qui m'inquiète, c'est que ce différentiel je l'ai changé suite à un problème avec son prédécesseur et que c'était câblé comme cela
ENR n’a pas fait d’erreur. Pour prouver que l’alimentation enedis vient bien sur le haut du disjoncteur, coupez ce disjoncteur et vérifiez qu’il y a toujours du 230 V en haut du disjoncteur et plus rien sur les bornes du bas. Si c’est le cas branchez la pince du JSY sur le gros fil rouge du haut comme je vous ai expliqué précédemment.
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.