Hier, 03:42 PM
(Hier, 12:44 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Perso, je fais des remontées d'infos de plusieurs routeurs sur HA via MQTT mais j'ai mis des noms différents par routeurs..
Si je comprends bien, toi, tu n'as qu'un seul routeur avec 2 prises de mesures différentes, c'est bien cela ?
Il doit effectivement y avoir des collisions d'infos .
Tu as mis quoi comme période de remontées d'infos sur la paramétrage de ton routeur coté MQTT ?
Perso , moi j'ai mis 10 car à 1, cela fait un max d'infos qui charge inutilement HA
D'ailleurs, j'ai une séquence d'optimisation dans HA qui tourne toutes les nuits pour enlever ce "bruit" et me permette de préserver une taille quasi constante de la taille de la base de données afin de faire des sauvegardes journalières pas trop gourmandes .... Penses y si cela n'est pas encore le cas ..
Sinon, tu peux montrer les tableaux de bord que tu obtiens ?
Merci pour ta réponse,
J'ai trois ESP:
Un U x I qui gère le surplus (le Routeur) via Dimmer et SSR. Prise de mesure de courant en entrée EDF. Très bonne réactivité. Toutes données transmises à HA.
Un U x I x 2 pour mesurer la puissance donnée par mes PV et envoyée vers le CE sans aucune action sur le routage, juste un relevé de mesures. Pas fonctionnel avec HA mais donne les info en direct.
Un en externe qui travail avec UxI pour le surplus vers une pompe distante. Fonctionnel.
Les deux premiers ESP qui transmettent vers HA ont des noms différentes.
Je pense que le problème viens du nom des variables qui sont identiques entre UxI et UxIx2.
Je ne trouve pas ou les changer dans le programme pour faire un test.
Ou trouver un programme autre que F1ATB pour transférer les données sur HA!