27-01-2025, 11:22 AM
(26-01-2025, 04:59 PM)F6AAM a écrit :(25-01-2025, 03:20 PM)piamp a écrit :(24-01-2025, 06:22 PM)F1ATB a écrit : Ok noté sera implanté dans la prochaine version.
Merci
André.
Pas d'intérêt hélas sur le jsy333 : les données en wh fournies par le module ne sont pas calculées comme enedis et donc n'ont pas d'intérêt ni à être conservées, ni affichées (ce qui importe c'est celles calculées dans uxix3.ino avec la méthode phdv61)
Bonjour piamp,
Je suis surpris que les énergies totales fournies par le module JSY-MK-333 ne soient pas correctement calculées par son concepteur.
N'ayant pas de triphasé chez moi je ne peux vérifier, mais pouvez vous donner plus de précisions avec des exemples concrets ou les sources de cette affirmation.
Cdlt F6AAM Jean-Claude
on en a parlé longuement sur un autre sujet
le linky fait la somme algébrique des 3 phase sur sa période d'intégration (1 seconde je crois?)
le jsy calcule autrement, je ne sais plus exactement comment, ce qui donne des résultats erronés.