#19
(14-01-2025, 07:26 PM)landro00 a écrit : Bonjour,
Selon le site d'André, la réactivité de prise de mesure est de 400ms que ce soit via un Shelly3EM ou un UxIx3 :
Est-ce bien le cas svp ? 

J'ai bcp de mal à lisser ma courbe de puissance active et j'injecte 1/3e de ma prod solaire dans le réseau! Parfois la régulation fonctionne parfaitement, parfois je fais des oscillations +1500-1500W comme si la lecture de puissance par mon Shelly 3EM avait de la latence. Je pense même que je consomme de l'Enedis via mes cumulus dans ce cas! Sur une production de 15kWh/j, j'envoie régulièrement 1/3e dans le réseau c'est juste énorme.

J'incrimine le Shelly3EM qui mettrait trop de temps à lire/envoyer les données aux routeurs distants. Pour info j'ai une consommation importante de l'ordre de 50kWh/j, une installation PV 6kWc, 3 routeurs f1atb pour 3 cumulus 2kW (maison avec 3 appartements).
Je prends les mesures avec un Shelly3EM en triphasé, les routeurs sont distants et discutent via des CPL avec le Shelly.

J’avais un problème similaire. Ma courbe de puissance faisait un yo-yo entre l’injection et consommation.
 Je ne pense pas que le soucis soit lié à la latence du Shelly3EM mais plutôt au fait que plusieurs relais distants reçoivent la même information en même temps. Par exemple 1kw disponible et 2 relais envoient 1kw chacun, 2kw au total - donc une surconsommation de 1kw. La correction est envoyée immédiatement et ça repart dans l’autre sens.Ma logique me disait de diminuer la réactivité du premier routeur disant et diminuer celle du deuxième. Le problème était toujours la. Finalement une grande réactivité du premier routeur et une moindre du deuxième avec une condition >100% ON <80% OFF à corrigé  le problème. J’ai presque 0 injection et 0 surconsommation.
Pour info mon premier routeur alimente un radiateur 1000w, deuxième 1500W.


Pièces jointes Miniature(s)
       
DMEGC 500W bifacial, micro onduleurs Hoymiles HMS-1000W-2T 
Routeur maître avec JSY-MK-333, routers distans avec relais SSR
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: UxIx3 ou Shelly3EM pour meilleure réactivité? - par Jack - 02-02-2025, 03:46 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)