Ok super ton montage fonctionne.
Problème sur la réactivité… j ai du mal a definir si trop grande ou trop faible…j aurais tendance à dire trop grand , mais 5 c est deja faible….
Je vois aussi que tu as des enclenchements de tes radiateurs électriques, ca facilite pas le travail du routeur
Tu peux faire 2 tests
Test1 : mettre le seuil Pw à 15w et réactivité à 15
Test2 : mettre le seuil Pw à -15 et réactivité à 2
Oui je suis pas très fier de faire de cette façon de tâtonnement mais j ai du mal à identifier la direction à prendre…
Il faudrait pour cela avoir la courbe Ouverture sur 10min mais André ne l a pas prevu, ce serait pourtant plus utile que la courbe Papparente
Clin d oel pour André, c est en observant Sortie et Mesure que l on arrive à calculer la réactivité…
Problème sur la réactivité… j ai du mal a definir si trop grande ou trop faible…j aurais tendance à dire trop grand , mais 5 c est deja faible….
Je vois aussi que tu as des enclenchements de tes radiateurs électriques, ca facilite pas le travail du routeur
Tu peux faire 2 tests
Test1 : mettre le seuil Pw à 15w et réactivité à 15
Test2 : mettre le seuil Pw à -15 et réactivité à 2
Oui je suis pas très fier de faire de cette façon de tâtonnement mais j ai du mal à identifier la direction à prendre…
Il faudrait pour cela avoir la courbe Ouverture sur 10min mais André ne l a pas prevu, ce serait pourtant plus utile que la courbe Papparente
Clin d oel pour André, c est en observant Sortie et Mesure que l on arrive à calculer la réactivité…