Données Linky vs JSY-mk-194T
#1
Bonjour,
mon installation rapidement :
1 rms en UxIx2 sur tableau (1 pince phase d'entrée + 1 pince conso des CE)
1 rms linky uniquement pour vérifier les données et remontées vers HA
1 rms + ssr sur CE Sanitaire
1 rms + ssr sur CE Préchauffage

mes données entre le linky  et jsy ne concordent pas totalement, le jsy comptabilise moins que le linky, pas énormément de différence mais visible sur l'instantané en w et sur le cumul de la journée en wh. Plus la consommation est importante plus l'écart est grand (de quelques w à quelques centaines avec production et consommation stable)
est-il possible d'étalonner le jsy  pour le rendre approchant du linky ? pour atteindre une courbe proche de zéro sur le linky (pas de visuel sur l'injection) il me faut mettre un seuil de -50w voire -100w
Aujourd'hui cumul linky : 1826wh, JSY : 1299wh

Le problème c'est que le routage se base sur les données du jsy et que la facturation se fait sur le linky, 

si je baisse la réactivité à 3 ou 5 même résultat
hors routage le linky et le jsy ne "voient" pas exactement les mêmes puissances

la capture n'est pas très parlante pour le côté instantané mais pour le cumul (fin de journée et peu de consommation), il faudrait une autre capture en pleine journée
   


si vous avez une idée ?
Répondre


Messages dans ce sujet
Données Linky vs JSY-mk-194T - par memz - 03-02-2025, 06:43 PM
RE: Données Linky vs JSY-mk-194T - par F1ATB - 03-02-2025, 06:49 PM
RE: Données Linky vs JSY-mk-194T - par memz - 03-02-2025, 06:57 PM