04-02-2025, 12:59 PM
Bonjour,
Je suis avec un routeur F1ATB UxIx2 (mesure JSY-MK 194T) depuis plus d'un an
Un ESP32 en "maître" au tableau électrique et un autre ESP32/DS18B20/Robodyn en "esclave" à côté du cumulus qui lui est dans la sale de bain, une merveille, ça fonctionne sans aucun soucis, merci "Oh grand maître" (André)
Pour info. j'ai également fait deux autres ensembles UxIx2 un que j'ai gardé en secours et l'autre gracieusement pour la petite fille et son copain.
Je viens de rajouter deux PV (2X480W) à mon installation existante (6X390W) du coup le cumulus, même à cette saison est vite plein et c'est plus de 1500W qui sont injectée sur le réseau. Me faut router vers un chauffage.
L'idée est de mettre un autre ESP32 ("l'esclave" de mon montage de secours) qui lui est avec un Robodyn et du coup avec les mêmes sorties GPIO 22/23, donc ça ne peut pas le faire, j'ai donc wrapper sur mon PCB un bornier à vis avec GPIO 05/GND et câblé un SSR
Dans "Paramètres" de la page Web (onglet ESP Externe) de cet ESP32 que je rajoute, j'ai mis 192.168.1.183 comme adresse IP, ensuite dans la section "Adresse IP de l'ESP/Adresse IP si fixe" et dans Adresse IP ESP-RMS externe 192.168.1.230 qui est l'adresse IP du routeur qui est dans ma salle de bain.
Là, ou je suis un peu "pommé" c'est avec Action, pour le moment j'ai désactivé la section Triac (case décochée) est activé la case "Titre" que j'ai nommé SSR dans fenêtre Host j'ai mis l'adresse IP de l'ESP32 ajouté (192.168.1.183) et dans Ordre ON j'ai écrit GPIO 5 (sortie que j'ai choisi pour mon SSR)
Voilà, je ne sais pas si j'ai bon???.... Merci pour vos avis "éclairés"
Jean
Je suis avec un routeur F1ATB UxIx2 (mesure JSY-MK 194T) depuis plus d'un an
Un ESP32 en "maître" au tableau électrique et un autre ESP32/DS18B20/Robodyn en "esclave" à côté du cumulus qui lui est dans la sale de bain, une merveille, ça fonctionne sans aucun soucis, merci "Oh grand maître" (André)
Pour info. j'ai également fait deux autres ensembles UxIx2 un que j'ai gardé en secours et l'autre gracieusement pour la petite fille et son copain.
Je viens de rajouter deux PV (2X480W) à mon installation existante (6X390W) du coup le cumulus, même à cette saison est vite plein et c'est plus de 1500W qui sont injectée sur le réseau. Me faut router vers un chauffage.
L'idée est de mettre un autre ESP32 ("l'esclave" de mon montage de secours) qui lui est avec un Robodyn et du coup avec les mêmes sorties GPIO 22/23, donc ça ne peut pas le faire, j'ai donc wrapper sur mon PCB un bornier à vis avec GPIO 05/GND et câblé un SSR
Dans "Paramètres" de la page Web (onglet ESP Externe) de cet ESP32 que je rajoute, j'ai mis 192.168.1.183 comme adresse IP, ensuite dans la section "Adresse IP de l'ESP/Adresse IP si fixe" et dans Adresse IP ESP-RMS externe 192.168.1.230 qui est l'adresse IP du routeur qui est dans ma salle de bain.
Là, ou je suis un peu "pommé" c'est avec Action, pour le moment j'ai désactivé la section Triac (case décochée) est activé la case "Titre" que j'ai nommé SSR dans fenêtre Host j'ai mis l'adresse IP de l'ESP32 ajouté (192.168.1.183) et dans Ordre ON j'ai écrit GPIO 5 (sortie que j'ai choisi pour mon SSR)
Voilà, je ne sais pas si j'ai bon???.... Merci pour vos avis "éclairés"
Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T