Globalement la mesure Linky via le TIC n’est pas le sujet car ce ne sera pas la solution retenue par AD69 son linky etant à 200metres.
Pour la mesure AD69 est attiré par la mesure UxIx3 qui fait la somme vectorielle des courants sur les 3 phases pour sortir une seule puissance , globale entrante ou sortante.
Perso j aurais choisi un Shelly 3 mais bon les gouts et couleurs c ´est chacun ses gouts.
Ensuite AD69 arrête de te prendre la tête sur la repartition injection / consommation dans le routage l important est la facture EDF et comme deja dit plus haut Enedis fait la somme algébrique des courants exemple : si tu injectes 1000 watt solaire sur la phase 1 que tu consommes 700 watt sur Ph2 et 600w sur Ph3 EDF te facturera 1000 -700- 600 =(-) 300 watt
Maintenant tu mets un routeur solaire . Dans les memes conditions que précédemment il enverra rien au chauffe eau car pas assez de soleil, tu continueras à payer les 300w à EDF
Imaginees que le soleil se leve et que tu produises maintenant 1600w solaire
Sans routeur tu vas donner à EDF 1600-700-600 =300 watt
Avec le routeur sur lequel tu auras mis 3 SSR sur le meme GPIO tu vas envoyer 300 watt dans ton CE
Comme tu as mis 1 seul routeur avec 3SSR il va envoyer repartir grosso modo 100 watt sur chacune des phases.
Le bilan vu par edf sera
1600 - (100) - (700+100) - (600+100) =0 watt !!!
Quelque soit les différentes injections ou les différentes consommations sur les phases . Il ne faut pas croire que ce que tu injectes sur une phase est prisonnier de cette phase.
Remarque complémentaire c’est une grosse erreur de repartir les gros consommateurs sur la meme phase car tu risques de faire disjoncter le compteur qui lui protège phase par phase. Et donc tu es obligé de « surdimensionner ton abonnement EDF exemple si tu as un abonnement 12kw tu vas disjoncter des que tu auras plus de 4kw sur une phase meme si tu as zero sur les autres!!!
Alors que si tu repartis dans le cas ideal tu ne disjoncteras qu a 12kw !!!!
Ca te laisse une belle marge de manoeuvre sans faire de savant calcul à dire je met pas le four en meme temps que le lave vaisselle….
Je pense que tu te poses beaucoup (trop) de questions car tu commets l’erreur fondamentale de considérer une installation triphasée comme 3 installations mono bien séparées, ce qui n est pas le cas.
Par exemple si tu faisais abstraction de la section des cables ce qu il ne faut justement pas faire) tu pourrais mettre tes 12 panneaux sur la phase 1 ca n empêcherait pas que le courant produit sur cette phase d alimenter ta tele sur la phase 2
inversement la bonne méthode consiste aussi à répartir des 12 panneaux sur les 3 phases ( 4 par phases) comme ca tes protections DJ sont en adequation avec la section des fils....( j ose esperer) et tes 12 panneaux vont quand meme contribuer à alimenter un seul gros consommateur monophasé qui serait par définition sur une seule phase...
Pour toutes ses raisons la reduction repartie de ton emphase n est pas un problème non plus
Voilà j espere avoir été assez clair
Pour la mesure AD69 est attiré par la mesure UxIx3 qui fait la somme vectorielle des courants sur les 3 phases pour sortir une seule puissance , globale entrante ou sortante.
Perso j aurais choisi un Shelly 3 mais bon les gouts et couleurs c ´est chacun ses gouts.
Ensuite AD69 arrête de te prendre la tête sur la repartition injection / consommation dans le routage l important est la facture EDF et comme deja dit plus haut Enedis fait la somme algébrique des courants exemple : si tu injectes 1000 watt solaire sur la phase 1 que tu consommes 700 watt sur Ph2 et 600w sur Ph3 EDF te facturera 1000 -700- 600 =(-) 300 watt
Maintenant tu mets un routeur solaire . Dans les memes conditions que précédemment il enverra rien au chauffe eau car pas assez de soleil, tu continueras à payer les 300w à EDF
Imaginees que le soleil se leve et que tu produises maintenant 1600w solaire
Sans routeur tu vas donner à EDF 1600-700-600 =300 watt
Avec le routeur sur lequel tu auras mis 3 SSR sur le meme GPIO tu vas envoyer 300 watt dans ton CE
Comme tu as mis 1 seul routeur avec 3SSR il va envoyer repartir grosso modo 100 watt sur chacune des phases.
Le bilan vu par edf sera
1600 - (100) - (700+100) - (600+100) =0 watt !!!
Quelque soit les différentes injections ou les différentes consommations sur les phases . Il ne faut pas croire que ce que tu injectes sur une phase est prisonnier de cette phase.
Remarque complémentaire c’est une grosse erreur de repartir les gros consommateurs sur la meme phase car tu risques de faire disjoncter le compteur qui lui protège phase par phase. Et donc tu es obligé de « surdimensionner ton abonnement EDF exemple si tu as un abonnement 12kw tu vas disjoncter des que tu auras plus de 4kw sur une phase meme si tu as zero sur les autres!!!
Alors que si tu repartis dans le cas ideal tu ne disjoncteras qu a 12kw !!!!
Ca te laisse une belle marge de manoeuvre sans faire de savant calcul à dire je met pas le four en meme temps que le lave vaisselle….
Je pense que tu te poses beaucoup (trop) de questions car tu commets l’erreur fondamentale de considérer une installation triphasée comme 3 installations mono bien séparées, ce qui n est pas le cas.
Par exemple si tu faisais abstraction de la section des cables ce qu il ne faut justement pas faire) tu pourrais mettre tes 12 panneaux sur la phase 1 ca n empêcherait pas que le courant produit sur cette phase d alimenter ta tele sur la phase 2
inversement la bonne méthode consiste aussi à répartir des 12 panneaux sur les 3 phases ( 4 par phases) comme ca tes protections DJ sont en adequation avec la section des fils....( j ose esperer) et tes 12 panneaux vont quand meme contribuer à alimenter un seul gros consommateur monophasé qui serait par définition sur une seule phase...
Pour toutes ses raisons la reduction repartie de ton emphase n est pas un problème non plus
Voilà j espere avoir été assez clair