05-02-2025, 11:19 AM
c est pas le ZC car de tout façon il y a ZERO volt et 0.51 A dans la mesure du JSY, c est donc de ce coté qu'il faut regarder.
Plusieurs pistes possible sur le JSY-MK-194T.
Connexion Rx-TX-GND- 3.3V vers ESP32 defaillantes
+3.3 V de l ESP defaillant
TORE du JSY-MK-194T déconnecté ou défaillant
JSY-MK-194T HS
Plusieurs pistes possible sur le JSY-MK-194T.
Connexion Rx-TX-GND- 3.3V vers ESP32 defaillantes
+3.3 V de l ESP defaillant
TORE du JSY-MK-194T déconnecté ou défaillant
JSY-MK-194T HS