10-02-2025, 10:19 PM
(10-02-2025, 10:11 PM)Mike a écrit :(10-02-2025, 05:13 PM)memz a écrit : merci pour votre réponse,
ma recherche est de pouvoir forcer le CE de 14h à 15h si la température minimum de 45° n'est pas atteinte toute en privilégiant le soleil : si mon excédent à 14h est de 500w mon CE en marche forcée ne consommera que 1900w (2400w-500w). Par contre si la T° de 45°est atteinte est que je n'ai qu'une ligne sur cette plage horaire à 45° l'excédent ne sera pas routé mais injecté chez enedis, ce qui n'est pas le but. Dans mon cas : abonnement base sans HC/HP il est plus intéressant de forcer la chauffe potentiellement à une heure ensoleillée.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas simplement un créneau en mode multisinus sur toute la période ensoleillée, de cette façon vous maximisez l'utilisation du soleil et ensuite un créneau marche forcée quand il n'y a plus de soleil si T < 45° pour compléter au besoin.
En procédant ainsi vous ne "gaspillez" pas de soleil et en terme de ce que vous paierez à votre fournisseur c'est totalement équivalent.
En supposant qu'il vous faille 1h à 100% (2400W) pour chauffer votre eau à 45° et si sur la période de 14h à 15h vous avez un surplus de 1200W, avec cette solution, 1200W vont être routé vers le chauffe eau pendant une heure et ensuite pendant le créneau de complément, 1200W seront pris sur le réseau pendant 1h. Vous serez donc facturé 1200Wh.
Avec la solution que vous cherchez à mettre en place, vous aller chauffer à 100% (2400W) pendant une heure moins le surplus de 1200W donc au final vous serez facturé 1200Wh comme avec la solution simple.
Parce que c est trop simple ;-)