Paramétrage Action
#9
(10-02-2025, 10:11 PM)Mike a écrit :
(10-02-2025, 05:13 PM)memz a écrit : merci pour votre réponse, 
ma recherche est de pouvoir forcer le CE de 14h à 15h si la température minimum de 45° n'est pas atteinte toute en privilégiant le soleil : si mon excédent à 14h est de 500w mon CE en marche forcée ne consommera que 1900w (2400w-500w). Par contre si la T° de 45°est atteinte est que je n'ai qu'une ligne sur cette plage horaire à 45° l'excédent ne sera pas routé mais injecté chez enedis, ce qui n'est pas le but. Dans mon cas : abonnement base sans HC/HP il est plus intéressant de forcer la chauffe potentiellement à une heure ensoleillée.

Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas simplement un créneau en mode multisinus sur toute la période ensoleillée, de cette façon vous maximisez l'utilisation du soleil et ensuite un créneau marche forcée quand il n'y a plus de soleil si T < 45° pour compléter au besoin.
En procédant ainsi vous ne "gaspillez" pas de soleil et en terme de ce que vous paierez à votre fournisseur c'est totalement équivalent.
En supposant qu'il vous faille 1h à 100% (2400W) pour chauffer votre eau à 45° et si sur la période de 14h à 15h vous avez un surplus de 1200W, avec cette solution, 1200W vont être routé vers le chauffe eau pendant une heure et ensuite pendant le créneau de complément, 1200W seront pris sur le réseau pendant 1h. Vous serez donc facturé 1200Wh.
Avec la solution que vous cherchez à mettre en place, vous aller chauffer à 100% (2400W) pendant une heure moins le surplus de 1200W donc au final vous serez facturé 1200Wh comme avec la solution simple.


je comprend la logique et je dois bien aimer chercher la petite bête....
pourquoi le créneau 14h-15h pour le forçage : 
si à 14h le CE n'a pas atteint les 45° c'est qu'il y a peu ou pas de production solaire, mon abonnement de 3000va est très limite, il faut donc trouver un créneau ou il y a peu de chance de coïncider avec un autre appareil énergivore (lave-vaisselle et machine à laver) et éloigné des repas (four) tout en étant pas trop éloigné des créneaux douches (en général le soir, 4 personnes à la maison). Donc le créneau me semblait bon mais je me retrouve coincé par la mise en place du forçage, du soleil, des différentes charges possible du CE et du compteur, d'où l'idée d'actions en parallèle et non contradictoire sur un même gpio.
Je pense que le plus simple est l'ajout d'un second ssr
je vous remercie
Répondre


Messages dans ce sujet
Paramétrage Action - par memz - 10-02-2025, 04:02 PM
RE: Paramétrage Action - par Ludovic35 - 10-02-2025, 04:15 PM
RE: Paramétrage Action - par memz - 10-02-2025, 05:13 PM
RE: Paramétrage Action - par Mike - 10-02-2025, 10:11 PM
RE: Paramétrage Action - par Lolo69 - 10-02-2025, 10:19 PM
RE: Paramétrage Action - par memz - 11-02-2025, 12:58 PM
RE: Paramétrage Action - par Lolo69 - 10-02-2025, 07:49 PM
RE: Paramétrage Action - par memz - 10-02-2025, 08:06 PM
RE: Paramétrage Action - par Lolo69 - 10-02-2025, 09:06 PM
RE: Paramétrage Action - par Ludovic35 - 11-02-2025, 01:24 PM
RE: Paramétrage Action - par memz - 11-02-2025, 02:09 PM
RE: Paramétrage Action - par Ludovic35 - 11-02-2025, 03:00 PM
RE: Paramétrage Action - par memz - 11-02-2025, 05:42 PM
RE: Paramétrage Action - par Ludovic35 - 11-02-2025, 06:05 PM
RE: Paramétrage Action - par memz - 11-02-2025, 06:18 PM
RE: Paramétrage Action - par Ludovic35 - 11-02-2025, 07:07 PM