Pour regler la reactivité , c est assez subtile, et c est basé sur l'observation des courbes Puissances 10 min
A vue de nez avec un CE 1200w une reactivité de 15 peut etre une bonne valeur ca depend si tu es decoupe sinus ou multisinus.
le principe, pendant les phases de routage quand tu as du surplus
- si la courbe rouge reste longtemps ( entre 5 et 10 sec) en dessus ou en dessous du zero , il faut augmenter la réactivité
- Si la courbe rouge bascule rapidement en dessus -dessous du zero mais avec de moins en moins d'amplitude il faut réduire legerement la réactivité
- Si la courbe rouge bascule rapidement en dessus -dessous du zero mais en augmentant d'amplitude il faut réduire fortement la réactvité.
Si en regulation multi ou train de sinus l'amplitude raisonnable est de 20 wat en décuope sinus tle raisonnable est de 10watt , bien sur en regime stable c est à dier lorsque le soleil ne joue pas à cache cache derrière les nuages
Si tu as suffisament dimensionné ton SSR ou Triac ( 40A) pas de risque pour le materiel
A vue de nez avec un CE 1200w une reactivité de 15 peut etre une bonne valeur ca depend si tu es decoupe sinus ou multisinus.
le principe, pendant les phases de routage quand tu as du surplus
- si la courbe rouge reste longtemps ( entre 5 et 10 sec) en dessus ou en dessous du zero , il faut augmenter la réactivité
- Si la courbe rouge bascule rapidement en dessus -dessous du zero mais avec de moins en moins d'amplitude il faut réduire legerement la réactivité
- Si la courbe rouge bascule rapidement en dessus -dessous du zero mais en augmentant d'amplitude il faut réduire fortement la réactvité.
Si en regulation multi ou train de sinus l'amplitude raisonnable est de 20 wat en décuope sinus tle raisonnable est de 10watt , bien sur en regime stable c est à dier lorsque le soleil ne joue pas à cache cache derrière les nuages
Si tu as suffisament dimensionné ton SSR ou Triac ( 40A) pas de risque pour le materiel