Bonjour,
J'ai depuis plusieurs mois le routeur fonctionnel.
Pour le moment le fonctionnement est simple.
Je route le surplus vers un radiateur via le triac.
J'ai d'autres radiateurs tous pilotable à distance (fil pilote ou prise commandée).
En fonction de ensoleillement, j'allume manuellement un premier radiateur dès que j'ai 600w de surplus que le triac ne peut plus router.
Ensuite dès que j'ai 600w supplémentaire, j'éteins le radiateur de 600w pour en allumer un de 1200w.
Puis dès que j'ai de nouveau 600w de surplus, je rallume le radiateur de 600w en plus de celui de 1200w.
le triac permet de router le petit surplus pour consommer le max du solaire.
lorsque la production baisse je fait le chemin inverse en arrêtant petit à petit les radiateurs (600w puis 1200w, puis du coup rallumage du 600w et extinction).
Petite subtilité, à certains moments, le radiateur de 1200w se coupe car il a atteint sa température max, je switcherais bien à ce moment vers un autre de meme puissance.
J'aimerais automatiser ça mais je n'arrive pas à comprendre finement le fonctionnement de la partie action du routeur.
Si une bonne âme pouvait me donner quelques conseils !
Par avance merci.
Bonne journée
J'ai depuis plusieurs mois le routeur fonctionnel.
Pour le moment le fonctionnement est simple.
Je route le surplus vers un radiateur via le triac.
J'ai d'autres radiateurs tous pilotable à distance (fil pilote ou prise commandée).
En fonction de ensoleillement, j'allume manuellement un premier radiateur dès que j'ai 600w de surplus que le triac ne peut plus router.
Ensuite dès que j'ai 600w supplémentaire, j'éteins le radiateur de 600w pour en allumer un de 1200w.
Puis dès que j'ai de nouveau 600w de surplus, je rallume le radiateur de 600w en plus de celui de 1200w.
le triac permet de router le petit surplus pour consommer le max du solaire.
lorsque la production baisse je fait le chemin inverse en arrêtant petit à petit les radiateurs (600w puis 1200w, puis du coup rallumage du 600w et extinction).
Petite subtilité, à certains moments, le radiateur de 1200w se coupe car il a atteint sa température max, je switcherais bien à ce moment vers un autre de meme puissance.
J'aimerais automatiser ça mais je n'arrive pas à comprendre finement le fonctionnement de la partie action du routeur.
Si une bonne âme pouvait me donner quelques conseils !
Par avance merci.
Bonne journée
Routeur Version : 11.00_RMS
Source des mesures de puissance : UxI
Source des mesures de puissance : UxI