Tentative:
action "triac 1200W": route sur Pw=0W (je suppose que la charge fait 1200W; 50%, ça fait 600W)
action "radiateur 600W": se déclenche pour minimum 1min si "triac 1200W" > 50%, se coupe si Pw > 100W. Le triac devrait chuter à 0% quand il se déclenche.
action "radiateur 1200W": se déclenche pour minimum 1min si "triac 1200W" > 70%, se coupe si Pw > 150W. Normalement, "radiateur 600W" est plus prioritaire car son seuil de déclenchement est plus bas (50% vs 70%)
Il faudra ajuster pour que les petites variations n'aient pas trop d'impact.
action "triac 1200W": route sur Pw=0W (je suppose que la charge fait 1200W; 50%, ça fait 600W)
action "radiateur 600W": se déclenche pour minimum 1min si "triac 1200W" > 50%, se coupe si Pw > 100W. Le triac devrait chuter à 0% quand il se déclenche.
action "radiateur 1200W": se déclenche pour minimum 1min si "triac 1200W" > 70%, se coupe si Pw > 150W. Normalement, "radiateur 600W" est plus prioritaire car son seuil de déclenchement est plus bas (50% vs 70%)