#12
(17-02-2025, 03:12 PM)Daniel CARREAU a écrit : Merci ludo mais en effet ca ne colle pas
Reprendre le code impossible pour moi.

j'ai 2 chauffe eau, un cumulus CE1 géré par le routeur et un thermodynamique indépendant CE2
ils sont couplés d'un point de vue plomberie par une vanne trois voies.

Si la température dépasse 60° dans CE1 ma vanne bascule vers CE1 et je pompe l'eau chaude sur CE1
Si la température descend en dessous de 40° ma vanne bascue vers CE2 et je pompe sur CE2 .
Le temps de basculement de la vanne est de 10s après il faut la déconnecter sinon la bobine risque de chauffer.

Actuellement je gère ça avec un module que j'ai fait avec de l'électronique analogique et ça marche très bien.

je voudrais passer par un ESP et sa sonde

Bonjour, vous pouvez aussi monter vos CE en série plutôt quand parallèle, le CE1 préchauffe l'eau du CE2. Avantage le deuxième ballon ne fait que l'appoint si nécessaire et est alimenté en eau chaude. Et à la belle saison seul le CE1 est nécessaire