Ajoutez: ON si Pw < 50W, OFF si Pw > 100W (voir 200W au début pour prendre de la marge)
Vous ferez des essais.
A combien est la charge sur le triac? il faut qu'elle soit de minimum 1200W si vous voulez mettre 50% pour déclencher le radiateur de 600W. Si on prend un peu de marge, il faudrait que les 50% représentent 700W à 800W minimum afin que le démarrage d'un petit appareil ne fasse pas franchir le seuil d'arrêt (si c'est OFF sur Pw>100W, cela fera 200W à 300W de marge de battement). Le choix du seuil de démarrage (50% ou 70%) va donc influencer la stabilité du système.
Autre remarque, la réactivité à 50 me semble élevée; commencez par mettre 10 pour éviter les oscillations.
Vous ferez des essais.
A combien est la charge sur le triac? il faut qu'elle soit de minimum 1200W si vous voulez mettre 50% pour déclencher le radiateur de 600W. Si on prend un peu de marge, il faudrait que les 50% représentent 700W à 800W minimum afin que le démarrage d'un petit appareil ne fasse pas franchir le seuil d'arrêt (si c'est OFF sur Pw>100W, cela fera 200W à 300W de marge de battement). Le choix du seuil de démarrage (50% ou 70%) va donc influencer la stabilité du système.
Autre remarque, la réactivité à 50 me semble élevée; commencez par mettre 10 pour éviter les oscillations.