Installation Multi-routeurs
#1
Bonjour,
tout d'abord un grand merci à André pour tout le travail accompli et le partage qui en est fait.

Mon installation :

- abonnement 3kw Base en autoconsommation sans cacsi
- pv 4 x 425wc avec 2 x Mo HM-800-2T et 2x 500w avec HMS-1000-2T soit 2,7KWc
- suivi de production avec OpenDTU 
- 1 routeur en UxIx2 avec JSY-MK-194T au tableau électrique     
- 1 routeur Linky uniquement pour le suivi de consommation (dans le même boitier que le routeur au tableau)
- 1 routeur sur CE Sanitaire avec SSR 40A (60°)     
- 1 Routeur sur CE Préchauffage avec SSR 40A (pour machine à laver, lave-vaisselle et CE Sanitaire) (70°)     
- 1 routeur sur Bain d'huile avec SSR 40A en cas de surplus, fonctionnement occasionnel     
- suivi avec home assistant avec remontée des données en mqtt     
- multiples sondes de températures : sur CE, t° ambiante, sur SSR, dans boitier 

pour les consignes : priorité au CES puis lorsque 45° atteint ouverture du CEP puis cep atteint 55° ouverture du Bain d'huile
après 2-3 jours de soleil CES 60°, CEP 70° et bain d'huile en fonction et parfois encore un peu de d'injection  malgré la vie courante de la maison
marche forcée du CES en cas de besoin en fin de journée (T inf. 45° avec un seuil à 3000w)

deux trois points de détails à voir encore mais installation plus que fonctionnelle (merci au forum et contributeurs) :
- malgré le fait que chaque routeur possède un nom propre les données remontées à HA en mqtt sont mélangées : le routeur linky est mélangé avec le routeur CES et routeur radiateur avec CEP. J'ai refait une installation propre de HA est se sont toujours les mêmes qui se regroupent, en changeant physiquement d'esp d'autres associations se font. Mqtt explorer voit bien chaque routeur nommé indépendamment. Mais pour l'utilisation de HA on fini par retrouver les bonnes entités même si mal nommées. Pour la configuration : période 10 et mqtt device name différent pour chaque routeur.
- Tous les routeurs sont liés sauf le routeur linky qui est indépendant. Seul le routeur au tableau est équipé de deux led, mais seul la jaune clignote, y-a t'il un moyen de faire clignoter la verte quand l'un ou les routeurs sont en actions ? afin d'avoir un visuel dans la maison du bon fonctionnement. (edit : une action virtuelle fait très bien le travail)
- le jsy et linky ne sont pas tout à fait coïncidant, j'ai replacé la pince comme André me l'a suggéré mais il reste une différence, et plus la consommation est importante plus l'écart est grand. Conséquence le routage est très propre sur la courbe du jsy mais consommation et pique sur le linky. Pour y remédier seuil entre -20 et -50 w pour effacer la différence mais entraînant une injection plus importante (en général 0,5Kw en fin de journée) mais tellement moins qu'avant le routeur ! 
- à améliorer encore la protection des bornes 230v sur les SSR apparents (le scotch d'électricien est un peu limite, après dans la cave et pas très accessible...)

bref que du bonheur ! 
bonne journée
Répondre