Dans vos paramètres actuels, vous avez sur le radiateur 600W:
Off si Pw>100W et On si Pw<0W
Il faut remplacer le 0W par 50W car le triac régule sur 0W. Pour être certain que le SSR s'active quand le % du triac sera > 50%, il faut aussi que la condition Pw<xx soit satisfaite.
Dans le code, toutes les conditions qu'on ajoute (sur la température, la durée de chauffe, ou l'ouverture en%), sont en fait traitées comme des conditions d'annulation.
ConditionsOk est initialisé à Vrai, et les tests qui suivent ne peuvent que faire passer la valeur à Faux.
Ensuite, si ConditionsOk est toujours à Vrai, alors les paramètres de régulation (on/off, triac...) s'appliquent.
bool ConditionsOk;
for (int i = 0; i < NbPeriode; i++) {
if (Heure >= Hdeb[i] && Heure <= Hfin[i]) {
ConditionsOk = true;
if (Temperature > -100.0) {
if (Tinf[i] < 1500 && Tsup[i] < 1500 && Tinf[i] < Tsup[i]) { // on applique un hystérésis dont les valeurs sont Tinf et Tsup
if (Tempx10 > Tinf[i] && Tempx10 > Tsup[i]) Tseuil = Tinf[i];
if (Tempx10 < Tinf[i] && Tempx10 < Tsup[i]) Tseuil = Tsup[i];
if (Tempx10 > Tseuil) { ConditionsOk = false; }
} else {
if (Tinf[i] <= 1000 && Tempx10 > Tinf[i]) { ConditionsOk = false; }
if (Tsup[i] <= 1000 && Tempx10 < Tsup[i]) { ConditionsOk = false; }
}
}
if (Ltarfbin > 0 && (Ltarfbin & Tarif[i]) == 0) ConditionsOk = false;
if (SelAct[i] != 255) { //On conditionne à une autre action
if (Hmin[i] != 0 && (Hmin[i] > ExtHequiv || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false;
if (Hmax[i] != 0 && (Hmax[i] < ExtHequiv || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false;
if (Ooff[i] != 0 && ((int(Ooff[i]) >= ExtOuvert && Retard != 100) || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false; //Inferieur au seuil bas
if (O_on[i] != 0 && ((int(O_on[i]) > ExtOuvert && Retard == 100) || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false; //Inferieur au seuil haut et pas encore ouvert
}
if (ConditionsOk) S = Type[i];
}
}
Off si Pw>100W et On si Pw<0W
Il faut remplacer le 0W par 50W car le triac régule sur 0W. Pour être certain que le SSR s'active quand le % du triac sera > 50%, il faut aussi que la condition Pw<xx soit satisfaite.
Dans le code, toutes les conditions qu'on ajoute (sur la température, la durée de chauffe, ou l'ouverture en%), sont en fait traitées comme des conditions d'annulation.
ConditionsOk est initialisé à Vrai, et les tests qui suivent ne peuvent que faire passer la valeur à Faux.
Ensuite, si ConditionsOk est toujours à Vrai, alors les paramètres de régulation (on/off, triac...) s'appliquent.
bool ConditionsOk;
for (int i = 0; i < NbPeriode; i++) {
if (Heure >= Hdeb[i] && Heure <= Hfin[i]) {
ConditionsOk = true;
if (Temperature > -100.0) {
if (Tinf[i] < 1500 && Tsup[i] < 1500 && Tinf[i] < Tsup[i]) { // on applique un hystérésis dont les valeurs sont Tinf et Tsup
if (Tempx10 > Tinf[i] && Tempx10 > Tsup[i]) Tseuil = Tinf[i];
if (Tempx10 < Tinf[i] && Tempx10 < Tsup[i]) Tseuil = Tsup[i];
if (Tempx10 > Tseuil) { ConditionsOk = false; }
} else {
if (Tinf[i] <= 1000 && Tempx10 > Tinf[i]) { ConditionsOk = false; }
if (Tsup[i] <= 1000 && Tempx10 < Tsup[i]) { ConditionsOk = false; }
}
}
if (Ltarfbin > 0 && (Ltarfbin & Tarif[i]) == 0) ConditionsOk = false;
if (SelAct[i] != 255) { //On conditionne à une autre action
if (Hmin[i] != 0 && (Hmin[i] > ExtHequiv || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false;
if (Hmax[i] != 0 && (Hmax[i] < ExtHequiv || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false;
if (Ooff[i] != 0 && ((int(Ooff[i]) >= ExtOuvert && Retard != 100) || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false; //Inferieur au seuil bas
if (O_on[i] != 0 && ((int(O_on[i]) > ExtOuvert && Retard == 100) || ExtValide == 0)) ConditionsOk = false; //Inferieur au seuil haut et pas encore ouvert
}
if (ConditionsOk) S = Type[i];
}
}