En effet, vous avez simplement 2 charges à piloter.
Pour éviter de faire passer trop de puissance dans un dimmer ou SSR, il vaut mieux avoir 2 circuits de commandes (tout est possible ensuite en terme de choix de priorité):
- avec 1 seul routeur: 1 dimmer + 1 SSR (c'est mieux de prévoir le dimmer à 40A, il permet d'utiliser ou non la régulation en découpe de sinus)
- avec 2 routeurs: 1 dimmer par routeur (on peut aussi gérer les priorités entre les routeurs)
(prévoir une sonde de température interne par routeur)
Si les routeurs sont proches des ballons, il peuvent avoir une sonde de température du CE afin de mieux gérer le complément de chauffe en HC.
Vos ballons sont en tri ou mono? si c'est du tri, il vaudra mieux faire 2 routeurs différents, chacun avec 3 SSR ou 1 SSR tri.
La lecture de la consommation peut se faire de différente manières: TIC, Shelly 3EMpro, tores de lecture. La TIC est bien (je l'utilise en tri et CACSI) mais peut avoir des inconvénients.
Etes-vous en CACSI ou CRAE?
Pour éviter de faire passer trop de puissance dans un dimmer ou SSR, il vaut mieux avoir 2 circuits de commandes (tout est possible ensuite en terme de choix de priorité):
- avec 1 seul routeur: 1 dimmer + 1 SSR (c'est mieux de prévoir le dimmer à 40A, il permet d'utiliser ou non la régulation en découpe de sinus)
- avec 2 routeurs: 1 dimmer par routeur (on peut aussi gérer les priorités entre les routeurs)
(prévoir une sonde de température interne par routeur)
Si les routeurs sont proches des ballons, il peuvent avoir une sonde de température du CE afin de mieux gérer le complément de chauffe en HC.
Vos ballons sont en tri ou mono? si c'est du tri, il vaudra mieux faire 2 routeurs différents, chacun avec 3 SSR ou 1 SSR tri.
La lecture de la consommation peut se faire de différente manières: TIC, Shelly 3EMpro, tores de lecture. La TIC est bien (je l'utilise en tri et CACSI) mais peut avoir des inconvénients.
Etes-vous en CACSI ou CRAE?