Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Deux ballons d'eau à installer sur un routeur
#7
(19-02-2025, 05:07 PM)Ludovic35 a écrit : En effet, vous avez simplement 2 charges à piloter.
Pour éviter de faire passer trop de puissance dans un dimmer ou SSR, il vaut mieux avoir 2 circuits de commandes (tout est possible ensuite en terme de choix de priorité):
Est-ce que le fait de court-circuiter le SSR avec le relai J/N pour le complément ne pose pas de problème pour le SSR ?
En fait j'ai vu sur le site que c'est possible mais j'ai un peu de mal avec la fiabilité des SSR et je n'ose pas innover en la matière

Pour ce qui est de la pompe piscine, comme elle fonctionne toute la journée, je n'ai pas besoin de la piloter plus qu'avec l'horloge  actuellement installée

(19-02-2025, 05:07 PM)Ludovic35 a écrit : En effet, vous avez simplement 2 charges à piloter.
Pour éviter de faire passer trop de puissance dans un dimmer ou SSR, il vaut mieux avoir 2 circuits de commandes (tout est possible ensuite en terme de choix de priorité):
  - avec 1 seul routeur: 1 dimmer + 1 SSR (c'est mieux de prévoir le dimmer à 40A, il permet d'utiliser ou non la régulation en découpe de sinus)
  - avec 2 routeurs: 1 dimmer par routeur (on peut aussi gérer les priorités entre les routeurs)
(prévoir une sonde de température interne par routeur)

Si les routeurs sont proches des ballons, il peuvent avoir une sonde de température du CE afin de mieux gérer le complément de chauffe en HC.

Vos ballons sont en tri ou mono? si c'est du tri, il vaudra mieux faire 2 routeurs différents, chacun avec 3 SSR ou 1 SSR tri.

La lecture de la consommation peut se faire de différente manières: TIC, Shelly 3EMpro, tores de lecture. La TIC est bien (je l'utilise en tri et CACSI) mais peut avoir des inconvénients.
Etes-vous en CACSI ou CRAE?
Mes ballons sont en mono mais je compte mettre un seul routeur avec deux SSR en parallèle afin de répartir la puissance sur mes deux ballons simultanément. Il n'y aura pas de sonde car ils sont trop loin.
Je vais prendre deux SSR 40DA avec un radiateur en dessous, ca devrait suffire car je n'aurais que rarement beaucoup de puissance dispo car au plus j'ai 4Kw de PV sur deux ballons ce ne fera que 2Kw chacun au grand max
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Deux ballons d'eau à installer sur un routeur - par Jacques13 - 19-02-2025, 05:16 PM

Atteindre :