Aujourd’hui, 01:34 AM
(Hier, 08:49 PM)F1ATB a écrit : Oui je viens de faire des essais complémentaires. En UxI /V14 il y a un problème. Je cherche.
André
Bonjour,
Code :
if (Source == "UxI" && pUxI == 0) pUxI = 1;
AnalogIn0 = Analog0[pUxI];
AnalogIn1 = Analog0[pUxI];
AnalogIn2 = Analog0[pUxI];
a corriger en
Code :
if (Source == "UxI" && pUxI == 0) pUxI = 1;
AnalogIn0 = Analog0[pUxI];
AnalogIn1 = Analog1[pUxI];
AnalogIn2 = Analog2[pUxI];
un copier/coller, un peu rapide et ça fait trois fois Analog0[pUxI];
Merci André
,
Routeur V14.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W

Routeur V14.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W