(24-06-2024, 10:57 PM)Raphael591 a écrit : Perso j'ai un Triac et shelly pro em.
Vous avez aussi un bruit au niveau du chauffe eau en découpe de sinus ?
De mon côté c'est comme si j'entendais les arcs électriques rapides transmis au chauffe eau.
Dans ce mode c'est diablement efficace, mais ça m'a fait un peu peur, je suis donc partie sur le mode intermédiaire multi-sinus, je n'ai plus de bruit et ça me rassure.
J'ai exactement la même chose ! Du coup c'est désagréable et pas rassurant oui ce qui explique pourquoi je suis en multi sinus également. Mais bon apparemment ces vibrations sont "normales".
Et oui je confirme aussi qu'en mode découpe sinus la régulation est bien plus stable. Il suffit simplement d'observer les variations d'ouvertures en % du triac et la courbe de conso puissance du chauffe eau. En mode découpe sinus c'est très stable alors qu'en multi sinus ça ne fait que varier. Aussi en découpe sinus on peut mettre 0 comme seuil de déclenchement et une réactivité à 10 et du coup on a très peu de consommation et d'injection contrairement au multi sinus ou on doit mettre un seuil négatif et diminuer la réactivité afin de limiter les oscillations et donc les conso / injections.
Routeur v11.19, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°