Triac 40 A éviter le ventilateur
#9
Pour la puissance dissipée tu n as pas bien compris
La chute de tension d un triac ou ssr est de l ordre de 1,5vac
Sous 3kw le courant est de 3000/230=13,0435 A
La perte dans le triac= 1,5*13=19,5 watt pendant 2h ca fait 40wh à 20cts le kwh ca fait 0,008 euros….perte de 0.6%…
Sinon couper l alimentation par un contacteur est une bonne idée, tellement bonne qu elle est parfaitement décrite dans les pages d explications d André.
Le bemol est que selon les configurations cela peut être compliqué pour ne pas dire impossible à realiser.
Exemple un thermostat électronique du CE avec CE éloigné du tableau électrique. Il faudrait dans ce cas retirer 2 fils entre tableau et CE ce qui n’est pas evident sauf si tu passes dans des goulottes en apparent…

Sinon tu peux deja parfaitement forcer ton routage à 100 (ou 0) % à distance depuis la page principale du routeur