Triac 40 A éviter le ventilateur
#15
(Il y a 5 heures)ogeorges a écrit : OK merci : pour moi 70°c c'était une température élevée meme pour de l'électronique de puissance. Je vais augmenter la taille des dissipateurs pour éviter de brancher le ventilateur et rester sur des tempéraures plus basse.

l electronique de puissance en interne au niveau de la jonction tu peux monter à 150deg, ce qui en surface de boitier ca fait environ 120 deg donc si ton radiateur est correctement fixer tu peux monter à une 100aine de dégré avec une grosse marche de sécurité 70 degré ca passe largement, la seukle precaution c est de proteger ou placer ce radiateur pour ne pas pouvoir le toucher avec les mains pour ne pas se bruler.

avec un radiateur 100x100x25 sur du 2.5kw je ne depasse pas 70 degré en régime permanent à 100% dans une pièce à 20°C
Répondre


Messages dans ce sujet
Triac 40 A éviter le ventilateur - par ogeorges - 22-02-2025, 04:57 PM
RE: Triac 40 A éviter le ventilateur - par fazer31 - 22-02-2025, 05:15 PM
RE: Triac 40 A éviter le ventilateur - par AtomeIon - 23-02-2025, 01:27 PM
RE: Triac 40 A éviter le ventilateur - par Lolo69 - Il y a 5 heures