Installation sur un chauffe eau triphasé
#2
Comme on peut le voir, le neutre n'arrive pas sur la carte ACI; c'est un triphasé sans neutre (avec 400Veff entre phases).
1) Soit vous mettez un SSR triphasé
2) Soit vous branchez le neutre au centre de l'étoile pour pouvoir installer 3 SSR monophasés.

Un gpio d'ESP32 ne peut pas piloter 3 SSR et je crois qu'il ne pilote pas non plus le SSR triphasé; il faut ajouter un mosfet pour que la puissance de contrôle vienne directement du 3v3.
Avec la solution à 3 SSR mono + neutre ajouté, on peut aussi faire un pilotage sur 2 ou 3 gpios (et mettre des priorités de routage) pour éviter d'ajouter un mosfet.