Dans les paramètres du routeur/chauffage (section "Liste des Routeurs en réseau"), il faut mettre les 2 adresses IP des autres routeurs (192.168.1.234 et 192.168.1.230).
Est-ce ok pour ce point?
Ensuite, dans la page des actions du routeur/chauffage 192.168.1.164, vous allez pouvoir choisir l'action de référence sur laquelle s'appliquera la logique des on à off si <=90% et off à on si >=90%
Pour afficher la liste déroulante, il faut cliquer sur le petit chevron vers le bas qui est à droite de " Etat d'une action "Titre triac" " (en changeant les titres, on gagne en clarté).
Là, il faut choisir l'action du routeur 192.168.1.230 qui contrôle le routage vers le ballon.
La LED bleue du dimmer est directement sur l'entrée de la commande dimmer en 3v3; soit le fil est HS, soit pas d'alimentation. Vérifiez les tensions de sortie du gpio (3v3 en mode forcé) et l'arrivée sur le dimmer (ou SSR).
Est-ce ok pour ce point?
Ensuite, dans la page des actions du routeur/chauffage 192.168.1.164, vous allez pouvoir choisir l'action de référence sur laquelle s'appliquera la logique des on à off si <=90% et off à on si >=90%
Pour afficher la liste déroulante, il faut cliquer sur le petit chevron vers le bas qui est à droite de " Etat d'une action "Titre triac" " (en changeant les titres, on gagne en clarté).
Là, il faut choisir l'action du routeur 192.168.1.230 qui contrôle le routage vers le ballon.
La LED bleue du dimmer est directement sur l'entrée de la commande dimmer en 3v3; soit le fil est HS, soit pas d'alimentation. Vérifiez les tensions de sortie du gpio (3v3 en mode forcé) et l'arrivée sur le dimmer (ou SSR).