Bonjour Jean,
C'est pas tout à fait ça, en fait tu dois rajouter l'IP de ton routeur CE 192.168.1.234 dans les paramètres "routeurs en réseau" des routeurs 230 SB et 164 C.
Ensuite, une fois cela fait (comme expliqué dans mon message précédent) tu vas pouvoir changer l'action de 230 SB pour pouvoir la conditionner sur le pourcentage d'ouverture du triac de ton routeur CE (Off à on si >= 100% et on à off si <= 99%). Et tu fais exactement la même chose pour l'action du routeur 164C.
Regarde à nouveau mon précédent message, je te détaille les étapes.
Bonne chance.
Edit: J'avais pas vu tes screenshots !
Tu y es presque, ce n'est pas grave si tu as déclaré tout tes routeurs en réseau et pas juste le maître du chauffe eau. Dans la liste des actions, on voit ton action pour le routeur SDB mais pas celle du chauffe eau du maître. Redémarre éventuellement le routeur 230 SB et 164C pour voir si l'action du chauffe eau du maître n’apparaît pas dans la liste.
C'est primordial de voir cette action chauffe eau du maître car c'est sur elle que l'on veut conditionner l'allumage du chauffage de 230 SB et 164C.
C'est pas tout à fait ça, en fait tu dois rajouter l'IP de ton routeur CE 192.168.1.234 dans les paramètres "routeurs en réseau" des routeurs 230 SB et 164 C.
Ensuite, une fois cela fait (comme expliqué dans mon message précédent) tu vas pouvoir changer l'action de 230 SB pour pouvoir la conditionner sur le pourcentage d'ouverture du triac de ton routeur CE (Off à on si >= 100% et on à off si <= 99%). Et tu fais exactement la même chose pour l'action du routeur 164C.
Regarde à nouveau mon précédent message, je te détaille les étapes.
Bonne chance.
Edit: J'avais pas vu tes screenshots !
Tu y es presque, ce n'est pas grave si tu as déclaré tout tes routeurs en réseau et pas juste le maître du chauffe eau. Dans la liste des actions, on voit ton action pour le routeur SDB mais pas celle du chauffe eau du maître. Redémarre éventuellement le routeur 230 SB et 164C pour voir si l'action du chauffe eau du maître n’apparaît pas dans la liste.
C'est primordial de voir cette action chauffe eau du maître car c'est sur elle que l'on veut conditionner l'allumage du chauffage de 230 SB et 164C.