"Off à On" si CE >= 95% et "On à Off" si CE <= 90%"
Avec cette configuration, c'est en effet sensible aux démarrages d'autres appareils car ils vont faire baisser le seuil sous les 90%, et donc faire couper le radiateur. En cas de commande ON, l'écart en % doit inclure la consommation de l'appareil qui démarre.
Tout ça avec une forte latence car ce mécanisme sur les conditions est très lent (1 collecte pour 1 action toutes les 15 secondes)
Je vois 2 possibilités:
1) Mettre la temporisation à une valeur élevée (600 pour 10 minute par exemple)
2) Abaisser le seuil de coupure:
"Off à On" si CE >= 95% et "On à Off" si CE <= 10%"
Cela revient à dire que le radiateur devient plus prioritaire sur le CE après que le seuil de 95% ait été atteint.
Avec cette configuration, c'est en effet sensible aux démarrages d'autres appareils car ils vont faire baisser le seuil sous les 90%, et donc faire couper le radiateur. En cas de commande ON, l'écart en % doit inclure la consommation de l'appareil qui démarre.
Tout ça avec une forte latence car ce mécanisme sur les conditions est très lent (1 collecte pour 1 action toutes les 15 secondes)
Je vois 2 possibilités:
1) Mettre la temporisation à une valeur élevée (600 pour 10 minute par exemple)
2) Abaisser le seuil de coupure:
"Off à On" si CE >= 95% et "On à Off" si CE <= 10%"
Cela revient à dire que le radiateur devient plus prioritaire sur le CE après que le seuil de 95% ait été atteint.