Possibilité d'inverser les signes pour une action ?
#4
En effet, vous voulez bien une logique inversée afin de couper le ventilateur quand le CE est plein; dans votre cas, c'est détectable quand le % triac est >= 99% (votre surplus ne peut pas mettre le triac à 100% pendant la chauffe)

Vous pouvez inverser la logique sur la commande du ventilateur (actif à 0v plutôt que 3.3v); inconvénient: la diode clignote quand le ventilateur est éteint.
Autre solution plus pratique: ajouter une sonde de température sur le radiateur du triac.

Autre possibilité:
Il faut créer une action virtuelle "Ballon plein" (sur un gpio qui ne sert pas) qui va permettre de détecter que le ballon est chaud.
Cette ligne a une action ON (sur le créneau horaire que vous voulez) avec les conditions suivantes:
On à Off si % triac <= 20% (c'est juste pour éteindre la LED)
Off à On si % triac => 99%
Quand le triac passe à 99%, le temps équivalent commence à s'incrémenter; c'est cette valeur qu'on va utiliser.
Vous pouvez ensuite ajoutez ces conditions pour votre ventilateur:
Off à On si Durée H "Ballon plein" <= 0:01
Autrement dit, dès que la ligne virtuelle aura été activée 1 minute, le ventilateur ne pourra plus s'activer.
Attention au fait qu'il ne pourra plus redémarrer avant 6h le lendemain... (si le ballon est chaud en journée et que vous prenez de l'eau, il va se remettre à chauffer sans ventilateur) ce n'est donc pas très sécurisé.