06-03-2025, 03:50 PM
(06-03-2025, 03:09 PM)Mael a écrit : J'ai pas de photo mais le branchement est comme celui de la piece jointe.Sans les pages "accueil" et surtout "données brutes" difficile de faire un diagnostic !
la mesure de conso est sur la sonde déportée et la mesure conso chauffe eau sur celle de la carte.
Cdtl
Vérifiez bien les connexions des 2 fils qui vont sur le connecteur vert pour la mesure du courant de conso.
Si vous possédez un ohmmètre, ouvrez la pince CT de conso et vérifiez la valeur, vous devriez trouver environ 115 ohms.
En dernier recours repassez en version 12 pour voir si ça marche normalement.
Cdlt
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.