perte intermittente de la sonde température
#9
Suite de mes essais concernant la perte de température de la sonde DS18B20 montée dans le doigt de gant du CE.

J'ai reçu mes tores et effectué le montage avec un filtre en "Té" qui est le plus efficace (au moins dans mon cas...).
Je vous mets le schéma ci-dessous.
La section de 2.5mm2 choisie pour les tores peut paraître surcalibrée, mais est justifiée par un échauffement non négligeable  constaté lors de mes essais en 1.5mm2.

   

Depuis l'installation plus de température à 85° ni de message indiquant qu'il n'y a pas de sonde trouvée.

Bonne journée.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V9.01 (1er installation 10/2023 version V4.03) ,  1 routeur Linky, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO,   Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.