nouvelle action index UV
#3
(11-03-2025, 02:20 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Par curiosité, auriez-vous un exemple concret pour lequel ce serait utile de disposer de l'index UV ?
J'ai du mal à voir l’intérêt d'une telle information car ce qui est important pour le routeur c'est la mesure de puissance et si il fait grand soleil alors la production solaire sera meilleure et ça se répercutera sur la puissance mesurée.
Merci.

coté cumulus sanitaire si a  minuit vous savez qu'il ne va pas faire beau dans la journée il est preferable de chauffer le cumulus pendant la nuit
si par contre il va faire beau le cumulus chauffera le jour avec le surplus inutile de le déclencher la nuit
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Répondre


Messages dans ce sujet
nouvelle action index UV - par cdlnd - 11-03-2025, 01:59 PM
RE: nouvelle action index UV - par Mike - 11-03-2025, 02:20 PM
RE: nouvelle action index UV - par cdlnd - 11-03-2025, 02:39 PM
RE: nouvelle action index UV - par Mike - 11-03-2025, 03:00 PM
RE: nouvelle action index UV - par Charmusien - 11-03-2025, 03:49 PM
RE: nouvelle action index UV - par Lolo69 - 12-03-2025, 09:02 AM
RE: nouvelle action index UV - par cdlnd - 15-03-2025, 03:03 PM
RE: nouvelle action index UV - par Lolo69 - 15-03-2025, 04:11 PM
RE: nouvelle action index UV - par cdlnd - 15-03-2025, 04:40 PM
RE: nouvelle action index UV - par Lolo69 - 15-03-2025, 09:39 PM
RE: nouvelle action index UV - par grostoto - Hier, 11:09 PM
RE: nouvelle action index UV - par Chris - Hier, 11:58 PM
RE: nouvelle action index UV - par Lolo69 - Il y a 9 heures
RE: nouvelle action index UV - par eljano - Il y a 7 heures