Régulation plus fluide
#3
dans Solar Router:
  • en ligne 970: 
    Code :
    EnergieActiveValide = false;
         juste après
Code :
if (EnergieActiveValide) {
=> Permet de ne repasser dans la boucle que lorsque les mesures sont actualisés
  • en ligne 1195:  
    Code :
    RetardF[i] = RetardF[i] + (Puissance - SeuilPw) * GainBoucle / 10000.0;
    par 
    Code :
    RetardF[i] = RetardF[i] + (Puissance - SeuilPw) * GainBoucle / 10.0 pour une charge de 1000W
    => on part du principe que à 0 on envoie 100% de la charge et à 100 on envoie 0% donc pour une charge de 1000w, on met /10, pour 2000W, on met /20... au lieu de /10000 dans la formule de régulation
  • - en ligne 1013 
    Code :
    if (tps - previousOverProdMillis >= 200 ) {
    par 
    Code :
    if (tps - previousOverProdMillis >= 10) {
    => pour éviter un emballement et ne plus êtres en décalage
Répondre


Messages dans ce sujet
Régulation plus fluide - par cddu33 - 15-03-2025, 10:10 AM
RE: Régulation plus fluide - par eljano - 15-03-2025, 10:26 AM
RE: Régulation plus fluide - par cddu33 - 15-03-2025, 11:02 AM
RE: Régulation plus fluide - par eljano - 15-03-2025, 11:15 AM
RE: Régulation plus fluide - par Sgb31 - 15-03-2025, 12:04 PM
RE: Régulation plus fluide - par F1ATB - 15-03-2025, 12:37 PM
RE: Régulation plus fluide - par cddu33 - 15-03-2025, 07:08 PM
RE: Régulation plus fluide - par Lolo69 - 15-03-2025, 08:23 PM
RE: Régulation plus fluide - par cdlnd - 15-03-2025, 12:42 PM
RE: Régulation plus fluide - par Laurent53 - 15-03-2025, 01:23 PM
RE: Régulation plus fluide - par eljano - 15-03-2025, 01:37 PM
RE: Régulation plus fluide - par cdlnd - 15-03-2025, 01:56 PM
RE: Régulation plus fluide - par Lolo69 - 15-03-2025, 02:08 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)