Régulation plus fluide
#7
Bonjour cddu33,

je ne suis pas d'accord avec toi graphiquement c'est plus lisse oui mais  en réalité pas du tous le graphique est une moyenne sur 2 secondes
le fait de moins divisé gainboucle* c'est  en réalité augmenter la réactivité et avoir de plus grande fluctuation 5 pour les autres c'est 5000 pour ton système

*gainboucle est la variable de reactivite de 0 a 100 

en réduisent le temps gestionover... tu augmente le nombre de calcul et donc ton lissage mais c'est au  détriment des autre fonctions de l'esp
(lecture des sondes, connexion a d'autre esp, connexion aux mqtt,enregistrement des données,......)
ce qui te permet de plus souvent calculer c'est grande fluctuation et d'avoir une meilleur moyenne sur 2s
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Répondre


Messages dans ce sujet
Régulation plus fluide - par cddu33 - 15-03-2025, 10:10 AM
RE: Régulation plus fluide - par eljano - 15-03-2025, 10:26 AM
RE: Régulation plus fluide - par cddu33 - 15-03-2025, 11:02 AM
RE: Régulation plus fluide - par eljano - 15-03-2025, 11:15 AM
RE: Régulation plus fluide - par Sgb31 - 15-03-2025, 12:04 PM
RE: Régulation plus fluide - par F1ATB - 15-03-2025, 12:37 PM
RE: Régulation plus fluide - par cddu33 - 15-03-2025, 07:08 PM
RE: Régulation plus fluide - par Lolo69 - 15-03-2025, 08:23 PM
RE: Régulation plus fluide - par cdlnd - 15-03-2025, 12:42 PM
RE: Régulation plus fluide - par Laurent53 - 15-03-2025, 01:23 PM
RE: Régulation plus fluide - par eljano - 15-03-2025, 01:37 PM
RE: Régulation plus fluide - par cdlnd - 15-03-2025, 01:56 PM
RE: Régulation plus fluide - par Lolo69 - 15-03-2025, 02:08 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)