15-03-2025, 07:08 PM
(15-03-2025, 12:37 PM)F1ATB a écrit : Vous ne faites rien d'autre que modifier le gain de la boucle d'asservissement. Ce que l'on fait avec le curseur.
Et votre gain va changer si le rythme d'arrivée des données change. Pas bon.
André
(15-03-2025, 12:42 PM)cdlnd a écrit : Bonjour cddu33,
je ne suis pas d'accord avec toi graphiquement c'est plus lisse oui mais en réalité pas du tous le graphique est une moyenne sur 2 secondes
le fait de moins divisé gainboucle* c'est en réalité augmenter la réactivité et avoir de plus grande fluctuation 5 pour les autres c'est 5000 pour ton système
*gainboucle est la variable de reactivite de 0 a 100
en réduisent le temps gestionover... tu augmente le nombre de calcul et donc ton lissage mais c'est au détriment des autre fonctions de l'esp
(lecture des sondes, connexion a d'autre esp, connexion aux mqtt,enregistrement des données,......)
ce qui te permet de plus souvent calculer c'est grande fluctuation et d'avoir une meilleur moyenne sur 2s
Vous vous doutez bien que je ne me base pas sur la courbe lissé mais sur les données brutes.m que je stocke dans HA
"Je joue sur le gain" oui mais non
Je module mes 1000w à chaque mesure enphase et ajoute ou enlève .
La variable gain j'aurai pus la virer vu que je l'ai mise à 1.
Bien sûr ça ne peu marcher que si on a définis la puissance de sa charge.
Dans le code actuelle on fait minimum 5 action sur le triac pour une mesure de puissance enphase qui elle est entre 600 et 900ms. Ça me paraît aberrant.