(08-03-2025, 05:35 PM)Ludovic35 a écrit : La réactivité à 20 est probablement trop élevée. Commencez par 10 (voir 5).
Avec la configuration actuelle, vous donnez déjà la priorité au petit ballon puisqu'il est allumé dès qu'il y a le surplus disponible:
off vers on si triac >= 40% (le petit ballon de 500W est allumé s'il y a 40%*2400W=960W).
on vers off si triac <= 5% (le petit ballon est arrêté quand il n'y a plus que 500+5%*2400=620W)
Pour donner plus de priorité au gros ballon, il faut augmenter les seuils:
off vers on si triac >= 95% (le petit ballon de 500W est allumé s'il y a 95%*2400W=2280W).
on vers off si triac <= 60% (le petit ballon est arrêté quand il n'y a plus que 500+60%*2400=1940W)
Merci pour tout ça. La réactivité doit être réglée en fonction de l'état de la courbe de puissance soutirée : un bon réglage doit éviter les pics, c'est bien ça ?