(21-03-2025, 11:55 AM)Ludovic35 a écrit : Oui, cela va arrêter l'incrément des heures équivalentes puisqu'il faut la condition PuissanceS_T > 0.
Le test supplémentaire " || i != actionID" permet de laisser les autres actions fonctionner normalement.
On pourrait même faire passer ce paramètre "actionID" via une déclaration dans le titre de l'action; ça rendrait le code un peu plus générique (pas besoin de recompiler pour changer la valeur).
Dans ce cas, il faudrait aussi modifier le code dans Action.cpp
Le mieux étant parfois l'ennemi du bien, se contenter de cette petite modification, c'est suffisant.
Bravo
Espérons que cela sera repris dans une prochaine version par André !
Routeur F1ATB avec 99% d'efficacité.
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06.
Routeur split 2 ESP uPesy en v14.04: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A surveillé par une sonde T°.
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06.
Routeur split 2 ESP uPesy en v14.04: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A surveillé par une sonde T°.