erreur dans les click des messages ;-)
(23-03-2025, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : Alors avec ton cahier des charges
Ce que j'aimerais faire c'est que le shélly pilote mon contacteur sur ON lorsque la puissance et à 0w
au lieu de 0w je pense qu il faut plutot penser < 20W par exemple
Dans Channel 1 under Power
- Cocher la case Enabled cela va activer l evènement
- When POwer is under... mettre 20 si la puissance sur la voie 1 passe en dessous de 20 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=off&timer=300 localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester à OFF et va passer à ON au bout de 300 sec
- Faire un Save
et qu'il pilote le contacteur à OFF au bout de 15mn( =15*60=900 sec) dés que la puissance passe au dessus de 1500w,
Dans Channel 1 Over Power
- Cocher la case Enabled cela va activer l evènement
- When POwer is over... mettre 1500 si la puissance sur la voie 1 passe au dessus de 1500 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=on&timer=900 localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester à ON pendant 900 sec puis va tomber à OFF
- Faire un Save
voilà c est tout