Bon , il y a des bonnes nouvelles et une moins bonne…
Si on fait abstraction que le vert/jaune ( qui est provisoire on est bien d accord ?? ) ne facilite pas la lecture des photos, il semble que le câblage est ok
La partie mesure de ton esp est ok on voit bien monter la puissance de 3kw quand tu mets le CE en marche forcee.
Ca montre aussi que ton CE n a pas atteint sa temperature
Les mesures de 230 et 2 vac montre que ton SSR est relié et commandé correctement par l ESP
Alors où est la mauvaise nouvelle ? => dans ta toute premiere phrase … bien que le SSR soit piloté ( 2vac à ses bornes) ta puissance ne monte pas alors que la mesure fonctionne.
Donc pour l instant je seche un peu.
Peux tu me confirmer que sur le contacteur JN le deuxième fil bleu qui part de la borne 1 vers la borne 2 et qu il bien serré sur les bornes. Pour t en assurer mesure la tension entre les bornes 1 et 2 tu devrais toujours avoir zero volt quelque soit le mode de marche arret/auto/forcee
C est le seul soucis que je pourrais voir pour l instant
Question subsidiaire a quoi sert la 2eme pince que l’on voit sur le fil marron , pilotage de l onduleur ?
On est d accord que 1 des 2 pinces est branchée sur le JSY ?
Ta seconde mesure qui passe directement dans la boucle du jsy reste tout le temps à zero ce qui confirme que le courant ne passe pas dans le SSR bien que sa tension passe à 2vac…en mode Auto et SSR forcé à 100% est ce que ta deuxième mesure sur le SSR bouge ?
Refait la manip
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR-
Mais en mesurant directement entre les bornes 3 et 4 du contacteur JN. Si tu as 2vac SSR à 100% passe en marche forcée ca doit tomber à zero
* forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
* forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac
Si on fait abstraction que le vert/jaune ( qui est provisoire on est bien d accord ?? ) ne facilite pas la lecture des photos, il semble que le câblage est ok
La partie mesure de ton esp est ok on voit bien monter la puissance de 3kw quand tu mets le CE en marche forcee.
Ca montre aussi que ton CE n a pas atteint sa temperature
Les mesures de 230 et 2 vac montre que ton SSR est relié et commandé correctement par l ESP
Alors où est la mauvaise nouvelle ? => dans ta toute premiere phrase … bien que le SSR soit piloté ( 2vac à ses bornes) ta puissance ne monte pas alors que la mesure fonctionne.
Donc pour l instant je seche un peu.
Peux tu me confirmer que sur le contacteur JN le deuxième fil bleu qui part de la borne 1 vers la borne 2 et qu il bien serré sur les bornes. Pour t en assurer mesure la tension entre les bornes 1 et 2 tu devrais toujours avoir zero volt quelque soit le mode de marche arret/auto/forcee
C est le seul soucis que je pourrais voir pour l instant
Question subsidiaire a quoi sert la 2eme pince que l’on voit sur le fil marron , pilotage de l onduleur ?
On est d accord que 1 des 2 pinces est branchée sur le JSY ?
Ta seconde mesure qui passe directement dans la boucle du jsy reste tout le temps à zero ce qui confirme que le courant ne passe pas dans le SSR bien que sa tension passe à 2vac…en mode Auto et SSR forcé à 100% est ce que ta deuxième mesure sur le SSR bouge ?
Refait la manip
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR-
Mais en mesurant directement entre les bornes 3 et 4 du contacteur JN. Si tu as 2vac SSR à 100% passe en marche forcée ca doit tomber à zero
* forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
* forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac