Bonjour,
Avec la mesure de puissance via le Linky, si vous avez signé un CACSI en cas d'injection il est normal qu'elle soit à 0.
C'est également pour ça que votre SSR ne s'active pas car votre action a un seuil à 0.
Afin que cela fonctionne, il vous faut mettre un seuil légèrement positif pour votre action, essayer avec 50 ou 100 au lieu de 0.